Salut

Ta fuite doit venir des écrous qui permettent de relier les cuivres à ton unité intérieure, l'étanchéïté du système se fait par un serrage de ces écrous venant emprisonner le cuivre. Si le serrage n'a pas été fait correctement le fluide frigorigène et l'huile fuient à cet endroit.
Pour en être sur tu prends un peu de liquide vaisselle que tu passes sur les raccords de l'unité intérieure concernée, s'il y a formation de bulles c'est signe évident de mauvais serrage ou dudgeon abimé. Il faut pour effectuer cette manip qu'il reste du fluide frigorigène dans ton installation
Tu peux recommencer cette opération sur tous les raccords de ta clim

Maintenant méfiance avec le gars qui à fait ton installation, pas sûr qu'il maitrise bien les règles élémentaires du frigoriste

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas