Posté : 30-06-2010 20:41
Salut discus
Je suis du même avis que toi concernant les longueurs de cuivre, outre le détendeur électronique les compresseurs possèdent une bouteille anti coup de liquide qui protège le compresseur
@ NLendomer
Laisser un surplus de cuivre enroulé derrière l'unité extérieure n'est pas bon car l'huile vient s'accumuler dans les spires et a du mal à revenir au compresseur. Donc il faut laisser les longueurs telles quelles, par contre il faut que ton frigoriste assure l'étancheïté au niveau des raccords frigorifiques des unités intérieures et extérieure puis:
Test en pression d'azote
Si le test est bon -> tirage au vide
Charge à la balance plus complément éventuel en fonction de la longueur totale des cuivres
Avec ça tu devrais être tranquille
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas