Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Panne daikin 3mx52b
Posté : 17-07-2010 12:14
Bonjour,le connecteur SW4 sert au réglage de la pièce prioritaire:exemple la pièce 1 est prioritaire SW4-1 est en position ON.Les autres pièces régules selon le mode dans lequel elles se trouvent.U0 = manque de réfrigérant.Utilisez la touche CANCEL pour trouver le code défaut (Bip long).Huile qui suinte = fuite R410A le détecteur ne sonne pas forcément,contrôler les autres dudgeons des unités.Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2121&forum=92