Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » pb samsung aqv12
Posté : 18-07-2010 00:01
Bonsoir à tous
J' ai un probléme sur une un mono split samsung aqv 12.
Probléme initial, plus de froid au soufflage
Je mets les mano (schrader uniquement sur le bp) instal à l'arret , j'ai une t° correcte soit 23° (t° ext 23°).
Je met l' unité en fonctionnement trés rapidement pression à 0.
Je pésume un manque de fluide (meme si pas tres coeherent avec pression à l' arret correcte)
Je recupere 900g de fluide à ma grande surprise soit la quantité prevue dans l'instal?
Mes doutes se portent sur la vanne 4 voies (precision l'instal n'est pas chez un client mais chez mes parents je peux donc me livrer à quelques experiences et de plus j'aimerai depanner à moindre frais)
Je decide donc de suprimer la vanne 4 voies vu que l'utilisation se fait uniqement en froid,je brase donc directement les 4 voies en mode froid.
Resultat meme symptomes????
Je reinstalle la vanne, refaits des essais idem de plus pas de fonctionnement non plus en chaud
Je suppose que mon fluide est bloqué entrte le condenseur et la sortie vers l'evap.
J'avoue ne pas savoir tester les detendeurs electroniques, de plus avant le detendeur electronique le fluide passe par 2 capilaires en sortie de condenseur qui se rejoignent avant de rentrer dans le detendeur electronique.
Quelqu'un peut- m'eclairer sur le fonctonnement de cette detente
De plus a t-il la possibilité de tester un detendeur electronique et de l'ouvrir artificelement (aimant permanent....)
Merci
Desolé pour ces explications un peu longues.