Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Panne daikin 3mx52b
Posté : 18-07-2010 11:12
Bonjour,
si la charge est correcte (récup avec station,pesage) et que les fuites ont été contrôlées à l'azote.Ensuite tirage au vide et charge.Couper le courant au disjoncteur pour supprimer les codes erreur,le remettre et démarrer une seule UI en froid puis appuyer sur le bouton powerful et voir si ça fait du froid au niveau des batteries des trois UI,toucher avec les doigts la batterie(sans démarrer les deux autres).Faire de même avec les deux autres UI.(une seule à la fois) ceci afin de contrôler s'il n'y a pas d'erreur de câblage,c'est à dire que l'unité allumée ventile mais que le fluide va vers une autre unité intérieure.
Pour la vanne 4 voies: si prôblème = code EA
elle est alimentée en chaud.
Aprés avoir fait le premier test (si non concluant),laissez tourner les 3 ui et attendre quelles se mettent en défaut,rechercher code défaut avec la touche CANCEL (appuyez 5 seconde,puis bref jusqu'a l'obtention d'un bip long.bip long = défaut, si toujours U0 = manque de réfrigérant.
La seule bonne façon de contrôler la charge,c'est de récupérer et peser.
Melnibone.