Code U0.
En fonction de la vitesse de rotation du compresseur,de nombreux paramètres de la machine sont modifiés(intensité absorbé,bp,hp,température de refoulement,etc...)
Ainsi l'électronique interprète un manque de réfrigérant (ou bouchon) en utilisant deux méthodes.
1 en comparant la frèquence du compresseur et l'intensité théorique.
2 en comparant la fréquence du compresseur et la température de refoulement du compresseur cible(déterminée en fonction de la température extérieure,de l'échangeur et du local).
Un défaut U0 apparait si: intensité<(8,78/256) x fréquence+ 0,25
température de refoulement trop élevée (et détendeur complètement ouvert).
Cette condition doit être détectée 4 fois.
Il est éffaçé si I redevient normale pendant 60mm.
Il faut donc contrôler : la température du compresseur.
la valeur de la thermistance de refoulement,extérieure et d'échangeur extérieure.
Le fonctionnement des détendeurs.
La charge en réfrigérant.