j ai un problème sur 4 unité intérieure splitte ,avec un unit extérieure ( détente directe) les 4 unité intérieure tourne pendent plusieur heure avec le groupe exterieure est le code defaut U4 et A4 apparaît sur les 4 clim j ai appelé dakin il mon dit qu' il a un fille inverser j ai tout contrôles j ai trouver aucun file inverser que faire?qui a une idée
a4 veux dire dysfonctionnement provoque par la protection antigel
U4 dysfonctionnement provoque par la transmission =câblages de transmission intérieure défectueux dysfonctionnement du au bruite carte electronique intérieure et extérieure défectueuse
je vais pas changer 5 carter électronique? il von me coupe en deux le client
elle fait du froid normalmente