Salut frigoram

Quand tu parles de compresseur hermétique c'est du piston ou du scroll ?
Si c'est du piston aucun problème de sens de rotation par contre si c'est du scroll, comme cela a été dit dans les post précédents bruit anormal et pressions hp/bp anormales

Quand aux valeurs que tu dois retrouver ce sont des valeurs "bateau" que je te donne sans vraiment connaitre la régul de ton installation:
T° d'évaporation = T° int - 16 à 20°
T° de condensation = T° ext + 15°
SR = 5 à 7°
SC idem

@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas