Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - prob sens de rotation comp hermetique
Posté : 15-08-2010 14:39
Citation :
FRIGORAM
slt
mercie pour votre reponse
je vient d'installer cette mini centrale
j'ai mis ma machine en marche
le compresseur tourne normalement
mai j'ai toujour une mauvaiose production frigorifique pour une mini centrale de 40000 btu
comme je l'ai deja dit que cette machione est d'ocasion
elle est equiper d'un detendeur thermostatique
doitje changer le detendeur ?
j'ai mis comme pression avec le r 22
BP 4b
entrer evap 18bar(apres detendeur)
MERCIE
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas
Re
Quand tu parles de 18 bar c'est avant le détendeur ( enfin j'espère pour ton installation )
Quelle est la t° extérieure ?
Est ce que tu as vérifié le sens de rotation des ventilos ( s'ils sont en 380 bien sur )
@+
Dans ce métier, si tu oublies l'humidité, l'humidité ne t'oublie pas