website logo
Auteur
avatar
fabadger

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - trane compresseur probleme huile


Posté : 18-08-2010 21:24 icone du post

Bonsoir,

Pourrais-tu nous expliquer ce qui a motivé le remplacement de ton pressostat HP?

Au moins deux phénomènes pourraient expliquer un niveau d'huile bas dans tes compresseurs:
1/ comme le dit dmarco, un flexible qui lâche et qui serait branché sur le refoulement ou sur le compresseur: tu verrais alors une jolie flaque d'huile dans la carrosserie de ton compresseur.
2/ un fonctionnement trop long avec un sérieux manque de charge, et alors là en effet ton huile part dans le circuit, mais son retour ne se fait plus.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2305&forum=92