Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Ciat aqualis
Posté : 10-10-2010 11:30
bonjour,
j'ai un probleme sur une CIAT aqualis75C 410A elle fonctionne tres bien sitot que l'on depasse les 26° temp exterieure elle claque en HP sur le coup je pensait a la sonde temp freon ext etj'ai trouvé les bonnes valeurs ohmetriques.
par contre je suis tres haut temp de condensation et c'est pour cela que je claque en HP
quelq'un aurait'il une idée ?
merci
temp consigne 6°
tmp retour eau 11.3°
tmp depart eau 8.9°
Tmp batterie freon ext 42°
tmp freon echangeur 6°
Temp evap au manifold 3°
temp condensation 54°/30Bars