Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - defaut E3 sur VRV Daikin
Posté : 30-11-2010 20:44
salut,
E3 = pressostat haute pression (HPS) activé.
met tes manos et vérifie ton pressostat hps( avec ton voltmetres, une fois réarmer si c est un a réarmement manuel teste sa continuité) , si il y a nécéssité tu peut le ponter pour tester, mais vérifie bien tes pressions car il n y aura rien pour l arreter en cas de (très ) hautes pressions.
aussi non tu peut ponter les fils à la sortie PCB au cas où un des fils du pressostat serait couper ou casser.
a+++++
Rien ne vaut le travail manuel!!!!
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2701&forum=92