Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - defaut E3 sur VRV Daikin
Posté : 30-11-2010 21:08
salut
trois fils sur ton pressostat???? c est que c est un transducteur alors, il donne une valeur alors que un presostat est un contact NF qui s ouvre en cas de HP
si c est un transducteur, verifie la tension sur tes trois fils au transducteur et revérifie ces valeur sur ta carte au cas ou tes fils aurait un résistance ou serait casser.
sinon c est soit ton transducteur soit ta carte
a++++
Rien ne vaut le travail manuel!!!!
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2701&forum=92