Bonjour titi66,

Avant de t'époumonner à bouffer du 410 pour rien.... que dirai-tu d'un test à l'azote de ton installation!!??

à -0,5 bars, ta clim est tellement proche de zéro, que le simple fait de brancher et débrancher tes manos peut te laisser avec des valeurs tout à fait " bateau "!
Tu peux très bien avoir une ( ou plusieurs ) microfuites, qui permettent à ton fluide de s'évanouir dans la nature lorsque ta clim est en fonction... Avec l'azote, tu la/les repèreras tout de suite!!

Sans ca... tu risques de tourner en rond pendant un moment!!

A+