bonsoir,

ouh la la !!laisser une machine, dans laquelle on soupçonne en plus qu'il y a peut être une fuite, sous vide durant 1 semaine!!
l'idéal pour introduire de l'air et/ou humidité; pas bien du tout!!

rappel, sous vide, tu n'as qu'une différence de même pas 1 bar pour tester l'étanchéité; (différence entre la PA et ton vide)
sous azote tu peux te permettre de monter en pression (20bar) et travailler au savon ou autre produits à bulles

allez, courage!! au fait une fois la fuite trouvée et réparée; tu sais quoi faire ensuite??

à+