Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - defaut E3 sur VRV Daikin
Posté : 01-12-2010 20:07
Salut Cls,
En 1er temps essaye de te munir de la doc du VRV 3 c'est du matériel hyper complexe qui demande une certaine expérience pour dépanner sans documentation. J'ai fait l'expérience juste avec l'assistance téléphonique c extrement compliquer...Je te déconseille fortement de shunter le pressostat..., pour le tester après (le réarmement manuel ?) repère le contact nf et le contact nc sur tes 3 fils le but est de savoir déja si physiquement tu déclenche en HP. Tu peut aussi tester sa continuité en le déconnectant de la carte tt simplement
J'espère t'avoir aider
A+ cls