website logo
Auteur
avatar
Aircofrigo

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » PROBLEME ''TEMPERATURE DE REFOULEMENT ANORMALE'' CLIM ATLANTIC


Posté : 01-12-2010 20:42 icone du post

salut,

en fait, à propos d'éclairage, le problème est que nous ne savons finalement quelles sont les opérations que tu as effectué sur ta clim!!

tout le FF est parti?? si oui tu es dans le bon, azote parti tirer au vide le casser à l'azote et répété l'opération (histoire de chasser un max d'humidité par ces T° bien froide) ensuite alors charger la quantité prévue de 410 en phase liquide (mélange oblige)
ensuite, c'est parti j'espère pour toi en tout cas.

si tu avais arrêté par pump down et qu'il y avait une fuite (donc récup partielle de FF), dis le et on prend le temps d'expliquer .

à+
aircofrigo
merci de nous tenir informé des résultats de vos recherches et dépannages.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2687&forum=92