Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - defaut E3 sur VRV Daikin
Posté : 02-12-2010 19:11
Salut
j'ai fait la formation VRV chez Daikin en début d'année
le défaut E3 est un défaut de pressostat HP
ce pressostat hp est un contact NF ( 2fils) donc fermé quand la pression est inférieur à 40B (r410) et s'ouvre si la pression est supérieur à 40B ( réarmement à 28,5B)
Donc en conclusion si ta pression est inférieur à 40B et que le contact est ouvert le pressostat est HS
et si tu as le défaut E3 et que ton contact est fermé ( ou shunté) il y a un problème sur la carte électronique .
Attention ne pas confondre le pressostat (2 fils) et le capteur analogique HP(3fils rouge;noir;blanc) qui sont tous les 2 sur la ligne liquide.
NOTA : tu peux me contacter pour reprendre ou réparer ta carte voir annonce ACHATS VENTES sur ce forum.
Bonne recherche
Dom72
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2701&forum=92