Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Toshiba VRV SMMS MCY-MAP601HT
Posté : 15-12-2010 13:42
Salut à tous,
Voila maintenant plusieurs jours que je galère sur un defaut L-08 correspondant à un défaut de com entre UI et UH. L'installation élèctrique est très instable (micro coupure). J'ai fait le test que Toshiba m'a préconisé tester chaque UI en commençant par la 1ere = pas de com, shunt sur la 1ère et raccordement direct sur la 2ème = pas de com,..., shunt sur la 1ère, 2ème, ....,6 ème et raccordement direct sur la 7 ème = com ok et pas de com sur la 8ème en direct non plus. Toshiba m'a conseiller la carte d'interface de l'UH, je l'ai changer ce matin raccorder les bus comme initialement et SURPRISE tjrs pas de com. J'ai fait le test avec juste l'UH et la 1ère UI = pas de com et entre la carte UI n°7 et l'UH = pas de com !
La masse du cable Bus n'est pas raccorder et je me demande sur un court circuit aurais occasionner des dommages sur ttes les carte UI
Donc voila je vais cet aprème passer en direct en la 1ère et l'UH en file volant à voire ce que sa va donner
Si vous déjà eu ce genre de problème je serais de partager votre expériende
Merci d'avance !
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2770&forum=92