Posté : 19-12-2010 18:48 icone du post

salut jeromus et bonne soiree a ts
tu dit: que la carte a ete parametrée sur 20 cv hors que ton vrv est un 10 cv
a tu lancé le groupe en mode teste apres avoir reseté la carte
tu dit que les transducteurs ok 5 v , 5v c est le jus qu ils recoivent de la carte de commande mais quel signale envoient ils ?
tu dit que les detendeurs sont ok ,les quels,UI? UE?.
l evape ( UE) givre t il ou pas ? l additionel aussi?
la bouteille anti coup liquide givre t elle abondament ou pas?
verrifie qu il n y a pas l option optimisation chauffage qui a ete activée
si tu as changer les cartes et les sondes et que cela persiste c est que tu as un element qui fait bypasser le fluide et qui le piege
dans l UE peut tu joindre une photo du schema fluidique , et de ton vrv car quand tu dit condenseur additionnel, je pense que tu parle d un
vrvplus,
cordialement