website logo
Auteur
avatar
bp

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Régulateur CAREL terminal pco


Posté : 23-12-2010 21:14 icone du post

salut nicoo et a tous
j ai connu le meme probleme sur une pac BEUTOT
mais il y a deuix codes d acces ,utilisateur ou contructeur ?
utilisateur c est le 1234 et constructeur le 4321
le code utisateur carel je le connaissais depuis longtemps mais
malheureusement le code constructeur m etait inconnu et comme par hasard
beutot n existe plus .c est l assistance CAREL qui m a donne le tel d anciens
thecniciens beutot et par l un d entre eux j ai eu ce code.si cela peut t aider

bye a tous

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=2580&forum=92