Salut jeromus;bonjour a tous.
C vrai ke ca ressemble a 1 manque de charge vu ke ca chauffe bien avec des cassettes arretees et ke c insuffisant en chauffe avec toutes en. Demande et avec comp a 100 % .par experience mais sans trop connaitre parfaitement les vrv et vu ke lon soupconne bien souvent une cause + complexe k'elle n'est : ne pourrais tu pas peser un appoint de charge supplementaire de 1 kg en surveillant au therm avant et apres tes temp depart chaud u.ext. et temp. souffl toutes u.i .en demande.(surveiller ta bouteille anti coup) Apres ton essai dans la meme journee tu peux toujours retirer en pesant cette meme charge.tu ne risques pas grand chose. Et tu vois comportement de linstall .A ce ke jai cru comprendre tes 3 premiers hivers etaient ils moins froid ?tu avais + de rendement ...ou alors tu as eu une fuite et le vrv au a la 1ere mise en route avait peut etre ete chargee + ke tu ne penses ?
Bonne chance . A+