Posté : 25-12-2010 14:04 icone du post

re
effectivement cela pourait induire en erreure,et conclure a un monque de charge,mais dans le cas de notre ami, il n est pas question de monque de charge.
si c etait le cas l inverter n arretras pas de faire le yoyo,c est a dire que il cherchera a monter en frequance ( en adequation avec la demende) lorsqu il lorsqu il s aprochera de la puissance requise,la
sonde detecteras une T° de refoulement assez elevée,donc la commande baisseras la frequance du CP ( pour le proteger des surchauffe) qlq minute plus tard il recommencera a monter en frequance,et le cycle se reproduira . en gros monque de charge , lorsque la demande est a 100% : T° de condensation basse , T° de soufflage sur les ui basse endessous de 40C°,T° de refoulement elevée
voir tres elevée,inverter qui fait le yoyo, a ce moment si on etteint qlq ui ,l inverter se stabilisera,la T° de condensation et les T° de souflage augmentrons,simultanement la T° de refoulement s amelioreras,la ok c est un monque de charge,mais sur un vrv ce n est pas 1kg de moins changeras grand chose.
les ui ont elles etes bien configurées au niveau de la puissance?