Bonjour les amis un conseil,
j'ai depanné un groupe à eau
froid seul + cassette.
le groupe ne demarre pas
pas d'ordre de la carte contrôlr fil n°4 ET NEUTRE 0volt.
sur les leds la led verte de marche clignote en permanence.
quand on passe en mode ventil ou
chaud elle ne clignote plus ce qui et normal on est en froid seul.
condenseur à eau et pas a air, il depend de ll'eau potable.
eau ok
pas de contrôleur de debit
dans ce magasin sur trois c'est le seul qui me fais des miséres.
je crois que je vais commandé la carte mais si voud avez une idée
c pas de refus
j'ai contrôler le pressostat hp ok contrôle et réarmement.
j suis remonté jusqu'a la carte je ne vois pas d'autres organes.
pas de flow switch abcsencede contrôleur de debit
alors comme il n'y as pas d'ordre de marche en mode froid .
je ne vois que la carte.
elle est bien alimenté mais en mode froid elle ne veut rien savoir.
les sondes ok
pour moi carte h.s
et pour vous mes amis
avez vous des codes defaut airwell
merci pour vos commentaires précieux
@+