Quand tu as fait le retrofit R 22 en R 407 C , as tu vérifié que :
tu avais de l’huile Ester dans le compresseur ?
Quand tu as changé un compresseur R22 par un R 410A as tu vérifié que :
la puissance frigo du compresseur convenait à l’installation ?
Dans le froid, « on ne fait pas des expériences sur des installations ».
Tu te dois de faire un travail sérieux, basé sur des éléments fiables et concrets : les conseils donnés par les constructeurs de compresseurs, les fabricants de FF, etc.. C’est ta crédibilité professionnelle qui est en jeu !
Pour Dtf
Tu as raison pour la miscibilité de l’huile.
Mai, je pense que tu fais erreur sur :
Retrofit du R22 Avec du R 407C
changement de l’huile par POE uniquement, on ne change pas de compresseur !
Site à consulter :
http://www.climalife.dehon.fr/la-fin-du-r-22-est-proche/news/show/id/11
http://www2.dupont.com/Refrigerants/fr_FR/products/index.html
Bonnes Fêtes
@+mistral