salut pegguy et bonne soirée a ts
pourquoi tu ne l as pas changée
ton groupe tourne oui,mais pas comme il faut,meme si tu as les bonne delta T° sur l air
des ou de l UI. je m explique,la carte de commande prend en compte la T° exterieure,la T° interieur
et la consigne,pour determiner la puissance du CP et ainsi la frequance a lui administrer pour y parvenire. donc si il fait 23C° a l exterieure et que du fait que ta sonde ext est influencée
par la T° du compresseur elle dit qu il fait 30C° la carte inverter delivreras une frequance plus importante,de plus si c est une reverssible,les degivrage c est idem puisque la sonde ext et la sonde echangeure
c est elle qui permettent a la carte de commande d enclecher le degivrage ,la frequance ...etc.
ta manip est une solution provisoire en attendant de la changer,mais la laisser ainsi ,c est ......