website logo
Auteur
avatar
doug

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Abonnement EDF PAC


Posté : 02-02-2011 18:56 icone du post

Bonsoir à tous,

Voila j'ai assisté aujourd'hui un expertise sur une installation qui a été mis en service depuis 2 ans et demi entretenu par Savelys et qui n'a jamais fonctionner correctement. Elle se compose d'un module hydraulique nexa et une pac Carrier 30rh017 en tri le soucis c'est que lorsque qu'ils font fonctionnés par exemple machine à laver + pac disjonction ! Pac + ballon ecs disjonction ! Pac + résistance d'appoint disjonction ! (In d'une résistance 17 A). Abonnement EDF 15 KVA...
J'ai remarquer que la PAC avait une t° de csg de 48°C pour 200 l de volume tampon et une surface à chauffer d'environ de 250 m2. J'ai résolu le problème mais j'aurais voulu avoir votre avis sur le dimensionnement par exemple et le fait que la csg soit aussi haute responsable à mon avis du cp hs au bout d'un an de fonctionnement...

Merci d'avance Nicolas

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3014&forum=92