si je comprend bien , y a 3 mois tu as fait la mise en route ? c est ca?
et lors de la mise en route ou apres tu as constaté qu il y avait une fuite,que tu a reparé,et ensuite la pac a tourné convnablement pendant +ou- 3 mois ?
la pac c est une quoi? O/O - R/O - R/R ?
pour les cp,les moteurs,les pompes...etc j ai pris l habitude de les verrifier ohmiquement avant de proceder au changement , car helas il m est arrivée une fois d avoir un ventilo condenseur neuf ,mono dont
le roulement de demarage etait coupe d origine,en plus j etait a 250KM . j ai pu m en apercevoir
car le ventilo d origine a ete enlevée et que je n avait aucun schema donc il falait que je determine les enroulements du moteur pour pouvoire le brancher corectement,et une autre fois c est une pompe qui etait a la masse alors qu elle etait encore dans son emballage ,et depuis avant de partire sur site,je controle
mes elements et je ne part plus tete baissée.
pour les cp qui lachent,alors qu ils ont pas ou peu tournés,cela arrive,c est pourquoi certaines boites refuse de faire une mise en route,si ce nest pas eux qui ont realisés les travaux,ou alors il font un devis qui comprend une epreuve a l azote sur minimum 24H a 30 ou 35 bar,verrification des liaisons fluidiques,electrique,regulation,conformité de l instalation...etc avant de faire la mise en route , ce qui implique un devis de mise en route plus chere que si c etait eux qui etaient a l origine des travaux,hé oui ,
tu ne sais pas ce que les autres ont fait,meme pour la maintenance y a des boite qui refuse des site qui ont moins de 2 ans de vie,pour evité tt les probleme itinerant aux malfacon du au montage.
y a +ou- 1 mois je suis aller faire une mise en route sur des groupe carrier,l installation,a ete faite par une autre boite y a +de 3 ans,et vue que les locaux n ont jamais ete occupés,donc les pac n avait jamais tournées,sauf lors de la receptions du site par le client,impossible de faire tourné les 3 pac, chacune fait
sauté son differentiel,hé oui les compresseures etait ts a la masse,apres verrification,je m apercoit que les phases sont inversées ( les cp c est des scroll),et pourtant y a un controleur de phase sur chaque pac,et elles n ont tournée que lors de la reception du chantier c est tt ,les gars qui avait fait l installation( une boite qui n existe plus) pour les besoins de demonstration ils ont force les contacteur de certaine pac qui ne demaraient pas ( normale puisque phases inversées) et le resultat a ete tres rapide .
et pour les cp mono lors d un remplacement il faut absolument pas se fier uniquement au reperage des fils sur l ancien cp car il arrive que le noveau cp que l on vous fornisse ( meme marque meme cp) a le commun
inverssé par raport a l autre et la c est catastrophique , car il tournera sur l enroulement auxilliaire au lieu
du principale
cordialement

Cet article provient de Le site des frigoristes