Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » pac airmat en rideau


Posté : 20-03-2011 07:34 icone du post

Citation : imecom 

bonsoir xavier
oui j'ai fait une recharge complete.
la pac a bien un an oui,mais avait pas etait mis en marche car le chantier etait pas fini
salutations 

Bonjour,
Si ta PAC a 1 an, et que tu as rechargé au R407C, c'est le compresseur n'a pas apprécié, étant donné qu'il est prévu pour fonctionner au R410A.

Le R407C n'est plus utilisé depuis 4/5 ans par Daikin , je fais des mises en service d' Airmat et je n'ai pas vu de machines au R407C
Xavier

Désormais, tout le monde connait tout, mais personne ne sait plus rien faire


Message édité par : xavierc / 20-03-2011 07:52