Je suis donc Faybeu et je ne suis pas venu sur le site depuis longtemps.

Je suis frigoriste sur site dans le 29 et j ai 29 ans.

voila J'ai une clim (410) dans un local onduleur qui travaille bas en BP -10°

C'est un Split avec détendeur électronique dans l'unité extérieur. Au vannes de mise en service j'ai -10° BP et +17° sur la ligne liquide
a l'aspi comp je suis a -3°(aspi givré)

Il fait du froid (dT air =12°) mais le problème c'est qu'il se coupe en "fonction antigel" puis il repart au bout de 15 mn
voila je cherche a remonter ma BP ,
j'ai vérifiée la charge, balancé de l'azote dans ma cassette
vérifier le détendeur électronique(au moins électriquement)
vérifier les sondes(toutes je crois)

Voila je me demande si mon détendeur électronique ne serait pas bouché est plausible?