Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » vrv 3 daikin


Posté : 08-06-2011 00:21 icone du post

bonjour je suis débutante en vrv 3 daikin
mon vrv tourne mais fait pas de froid sur les 6 unité intérieure bp 0c j ai calculer la surchauffe et de 15c
les détenteurs s'ouvre des ui (font un petit bruit)
quant j ai mis en mode chaud unité exterieure le distributeur givre mes pas la bouteille enticou de liquide
comp varie de vitesse mes la température ne varie pas
pour mois ces un manque de charge
monteur dépanneur frigoriste ( MDF limoge afpa)