Certainement un manque de fluide, il va falloir récupérer tout le fluide, le peser, mesurer la lg totale de la ligne liquide, et voir avec les préconisations constructeur pour le poids exact à reintroduire. Ensuite, il faut pousser l'installation à 38 bars mini et faire une recherche de fuites eventuelles, déja tu peux regarder si tu vois des traces d'huile sur les soudures, refnet, et dudgeons, cela pourra te diriger sur une fuite, si c'est le cas. Voila, bon courage, cela est souvent long et fastidieux, car il ne faut pas de fuites sur un circuit frigo, et montrera que tu est un bon technicien. Ah oui, ce que je fait sur ce type d'installation, ne pas hesiter à mettre sous pression plusiuers jour afin d'ètre certain de l'étanchèité du circuit.