website logo
Auteur
avatar
PL

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » vrv 3 daikin


Posté : 08-06-2011 20:55 icone du post

Ah oui, la surchauffe ne peut se voir sur un inverter, sujet déja abordé sur ce site, et c'est important. Il faut savoir qu'un VRV tourne q'au bout de 15 à 20 min, il faut qu'il adapte sa puissance,donc si ta temperature d'evaporation est correcte au bout de ce laps de temps, et reste à 7 bars(R410A), 0°c, le problème est autre. A suivre, mais je penche toujours pour l'instant à un manque de fluide. Essaie aussi de prendre ta HP et donc temp de condensation, et sotie comp environ 90°c Si manque de fluide, en mode chaud tu vas rencontrer plus de problèmes. Peut fonctionner en froid(un peu)mais pas en chaud. Ton delata T est de combien sur te sevapos, bien sur tout en fonction et à fond. A+
Pat

Cet article provient de Le site des frigoristes