Ce n'est pas suffisant en HP mode chaud, au bout de ces 15 à 20 min, tu devrais plutot ètre aux environs de 60°c donc un peu plus de 35/37 bars, surtout avec des températures ext actuelles.mais normalement si manque de fluide tu devrais avoir un code defaut sur la commande centralisée, mais normalement que seulement au bout d'une dizaine d'envoie de ce defaut, U0: manque de fluide par exemple. Les diamètres des tubes sont'ils les bons? A verifier.