les transducteur sont des capteurs de pression 3 fils 1 alim,1 masse une sortie en Tension qui est proportionel (5 ou 12 V) a la pression mesuré d'aute on des sorties en courrant '4 a 20à ma.
Les information des transducteur sont la pour protéger en general les compresseurs quand la BP Baisse ,on empeche le compresseur de monter en puissance et si la HP est trop haute ,la regul fait baissé la fréquence du compresseur pour eviter de se retroiuver avec des HP trop dangereuse