Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » vrv 3 daikin
Posté : 16-06-2011 08:58
salut et bonne journee a ts
les transducteurs " nouvel generation" sur les vrv,comme la deja dit l ami marcel11,sont dotés de 3 fils,une alim en 5vcc entre le rouge et le noire,puis un signale de sortie compris entre 0,5 et 3,5 vcc entre le blanc et le noire.une petite rectification,le signale de sortie n est pas du tt proportionel,ce qui ne simplifie pas la tache,si on ne possede pas le tableau de correspondance signale vcc/pressions.
0,5vcc=0bar sur le transducteur hp et bp. 3,5vcc=+ou- 17 bar en bp et +ou- 42 bar en hp . avec du R410a.
donc en plein fonctionnement,tu devrais mesurer entre le blanc et le noir
en vcc le signale envoyé par tes 2 capteurs,regarder sur le tableau si cela correspond ou pas a la pression lu via ton mano,ne pas hesiter a faire la mesure 1,2,3 fois a des moments differents,pour eliminer avec sertitude les transducteurs.attention,pour les vrv dont la lecture des donnéers peut se faire via la carte exterieur,il faut prendre en compte,le fait qu il y est un temps d integration des données par la carte,en gros tu pourrais avoir un decallage de 1 a 3 bar entre ce que tu lis au mano et la pression relevée par la carte,cela est du au fait que ce n est pas de l instantané,pour schematiser,la carte de commande,jette un coup d oiel,sur tel donnée toute les 30secondes,et sur tel autre donné tt les 1 minute...etc.donc ne pas s affoler dés la premiere verrification.
cordialement
Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3507&forum=92