re
PL,pour le mode test lorsque tu le fait par les telecommandes des ui,rien ne t empeche de le quitter sur tel ou tel ui
si tu laisse que 2 ui en fonctionnement,tu ne pouras pas du tt aprecier le manque de charge ou pas,puisquela charge restante sera emplement sufisante,pour alimenter les 2 ui que tu aura mis en route.
disons que notre ami a 6 ui sur son vrv,qu on disigneras par ui1,ui2,ui3...ui6,lors d un manque de charge averé,les ui les plus eloignées,serons les moins alimentées en liquide ( mode clim),par consequant le delta sur l air,evoluera en decroissant de la premiere jusqua la derniere,sur la premier delta ok ,la 2eme,la 3eme,ok puis peut etre la 4 eme la 5 et la 6eme delta mediocre,et ce juste avant que la sonde de reffoulement,ne ramene sa fraise et bloque la puissance de l inverter a une frequance plus basse,a ce moment si on reprend les deltas sur ttes les ui on auras un echange mediocre sur ttes les ui,mais tt en ayant undelta plus elvee sur les premieres que sur les dernieres,si on coupe 2 ui et que le delta s ameliore sur les autres,la on pouras s orienter vers un monque de charge,c est une des astuces que j utilise personnelment et qui jusqua present ne m a pas planté,bien sur que je confirme,par le refoulement,la mantée et descente du cp en regime,un peu de toucher et de l observation
cordialement