website logo
Auteur
avatar
doofyx

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » [Résolu] - mitsu MUZ GA 71 VA recherche manuel de service


Posté : 23-06-2011 11:25 icone du post

bonjour agfroid

tes valeurs d'enroulement sont équilibré donc c'est bon d'un point de vue electrique, rien ne dit qu'il n'est pas bloqué.
le défaut DC est au niveau de l'alimentation du compresseur, je me souvient plus du schémas electrique mais regarde la tension qui arrive sur la carte de contrôle venant de la carte du comp, tu doit avoir 320VDC. en général quand la carte d'alim grille, c'est a cause de l'IPM

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3545&forum=92