Posté : 28-06-2011 13:26
salut abdel,
ton ue est elle en hauteur par rapport a tes ui?
alors 1° = non l'ue et l'ui sont, à 1m prés, à la même hauteur.
tres important lorsque tu changeras ta carte fait extremement attention a l ordre des phase sur la nouvelle carte,et sur le cp,car la desposition des phases sur la carte d origine est differente,ainsi que sur les compresseurs.
2° merci pour le conseil pôur les phases, j'étais pas au courant, mais avec la doc que m'a fourni doug cela devrait aller!
par ailleur je crein fort que le cp
ait deja pris un coup ( cp rotatif si j ai bonne memoire).sais tu pourquoi le cp a deja ete changé?
3° pour le cp, j'espère bien qu'il a pas trop morfler, sinon comment pourrai je le savoir en attendant le remplacement de la carte?
là aujourd'hui je suis en train de remplacer l'ui, et j'espère recevoir la carte demain.
c'est bien un cp rotatif, mais je ne sais pas pourquoi il a été changé, lors de la récup de ff ce matin, j'ai récupéré 75g de moins qu'indiqué sur la plaque, bon je pense pas que cela ait une grande influence!
d autre part,ton model pour l hiver en desous de +7C° il perd son cop,et a - de 0C° il ne doit plus etre mis en route.a l origine ces model sont fait pour des bureaux dotés de convecteur elec,qui prennent le relais par T° negative.
cordialement
5° ensuite, pour le model c'est normmal: il s'agit de l'unité de climatisation de la réception d'un camping en bord de mer, et c'est ouvert que l'été, donc elle ne fonctionne qu'en froid.
merci
cordialement
AGFroid