la serie zr de copeland marche vraiment longtemp en tournant a l'envers il n'ya pas de bruit specifique ,le compresseur ne pompe pas et ne crache pas il s'arrette par le kirwan quand il depasse 130° par contre l'intensité a l'envers environ 50% de moins.
Je suis intervenut sur un depanage de ce style apres inversion des phase par l'electricien le compresseur marché 45mm a l'envers sans pompé puis secu kirwan ,puis redemarage j'ai inversé et tous est rentré dans l'ordre,par contre les palier s'use plus vite du fait de la mauvaise lubrification