Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » compresseur et carte inverter


Posté : 15-07-2011 22:35 icone du post

Les phases sont elle equilibré,en tension (attenetion il faut un voltemetre qui fait des mesures RMS car signal souvent non sinusoidale,equilibré en courant si desiquilibre d'une phase probleme d'un enroulement la carte chauffe.
A verifier les capas de lissage et le taux ondulation (valeur de courant alternatif qui reste sur la composante continue et verifier la self de choc en entré de la carte de decoupage (inverter)
le compresseur a til un capteur de position du rotor qui vient informé la carte inverter?