Posté : 17-07-2011 16:01 icone du post

Une petite explication suplementaire a celle de maitre Aircofrigo pour espliqué la différence entre l'inverter AC et DC.
L'inverter AC est une commande de vitesse pour moteur asynchrone triphasé(entrée AC et convertit en DC puis transformé en courant alternatif plus ou moins sinusoidale suivant la qualité de la carte en triphasé a fréquence varaible pour faire varier la vitesse du moteur.
l'inverter DC est utilisé pour la commande des moteurs Brushles (les moteurs Brushles sont des moteur a courant continue a aimant permanent (aimants en neodium et sans balais)La commande est un signal triphasé comme sur les moteurs asynchronne mais la valeur moyenne n'est pas nul comme sur le secteur sinusoidale (variation de -230 à + 230 V efficace en passent par 0V la le signal varie de 0V à + 230 V.
la carte electronique est moins chere a realiser ,le moteur est plus chére,mais ce type de moteur permet une meilleur variation de vitesse et de maintenir le couple de sortie plus constant et permet de meilleure démarage à faible charge.
Ce type de moteur et de variateur sont de plus en plus utilisé