Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » clim inverter
Posté : 22-07-2011 16:19
Salut
D'expérience avec le 410, en mode froid avec une température extérieur d'au moins 20c° tu dois avoir une pression d'aspiration entre -2 et +5°c.
Cela bien entendue avec toute les UI's au taquet.(en mode powerfull si disponible)
Et bien sur toujours s'assurer que les UI's et les filtres sont propres.
Doué en tout, Bon à rien!