website logo
Auteur
avatar
marcel11

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » clim inverter


Posté : 22-07-2011 22:50 icone du post

Selon le modéle de ton multi(si grosse machine) tu peux peux etre acceder par le mode service au valeur de surchauffe,sous refroidissement ,taux d'ouverture des détendeurs,vitesse compresseur T° refoulement ,ect.
Sachant qu'une surchauffe forte ne veux pas dire manque de fluide comme dit sur poste precedent mais seulement un evaporateur mal remplit.
le sous refroidissement est souvent impossible a mesuré pas de prises HP,et la prise HP dispo est aprés le detendeur.Et la majorité des clims n'on pas la fonction dans le mode teste de passer la clim en vitesse fixe sans varaiation de vitesse.
Les clim panasonic (construction Pana et n'on les daikin rehabillé) l'avaient systématiquement.
Sinon la meilleur solution on decharge et on pese

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3622&forum=92