Posté : 27-08-2011 19:54 icone du post

citation xavierc
Bonjour

Ne pas braser sous azote est une c.... monumentale, les filtres vont se colmater ...
Perso, je brase TOUT mes DRV sous azote et a 35 % : un risque de panne en moins


On est tous d'accord sur les règles de l'art mais je parle de mes experiences et d'une sté dont je tairai le nom qui a pignon sur rue dans le domaine de l'hotelellerie de luxe à paris qui installe 90% de DRV mitsubishi et bien que du brasage phosphore 5% sans flux d'azote
on a fait l'année dernière un hotel 5 etoiles avec 170 UI et 9 DRV ça marche nikel mais l'inconvénient c'est la duréé de vie des compresseurs qui tiennent 4-5 ans et pourtant mitsu c'est du costaud
j'avais un hotel du coté de montparnasse j'ai changer 4 compresseur sur 8 DRV qui avait 5-6 ans a cause de ce type de montage je pense
il faut juste arreter de faire les vierges effarouchées (oh la la il ne brase pas sous azote et n'utilise de des baguettes a 45% d'argent) car sur le terrain malheuresement je n'ai jamais vu de sté braser sous azote et je ne vous parle pas du froid commercial et cuisines professionnelles ou je travaille actuelement

quand j'ai les stages chez mitsu (city milti 1 et 2) le formateur sait que la plupart du temps les sté ne brasent pas sous azote c'est une réalité du terrain (cout gain de temps etc...)