Posté : 03-09-2011 19:21 icone du post

Citation : mourad94 
je précise lorsque g éteins un évaporateur son ventilo s'arrête met le compresseur tourne toujours  


C'est justement pour ca que l'évaporateur givre.
S'il y a inversion de câble OU croisement des circuits frigo ,l'évaporateur est alimenté en ff alors qu'il est a l'arrêt et n'en demande pas.
Pas de ventilo ,pas d'échange ,bp basse et givre.

Message édité par : cedric29 / 03-09-2011 19:23