Salut KROGEL,tu parles de 12° pourquoi ???
Le but d'une PAC, c'est de capter le maximum d'énergie dans le sol (on est d'accord).la seule façon de charger correctement ton instal c'est de le faire à la surchauffe, car c'est le la seul façon de travailler avec l'ensemble de ton évaporateur (puissance inconnu)donc de récupérer le maximum d'énergie:CQFD
Pour ton devis table sur 5-6 KG de R407C en expliquant par écrit que tu ne peux pas connaitre la charge exacte.Devis:
1°récupération du fluide pour retraitement (on sait jamais)
2°remplacement du déshy
3°contrôle d'étanchéité(nidron5)
4°tirage au vide
5°charge en gaz
6°marquage (fluide + quantité)
@+DISCUS