website logo
Auteur
avatar
krogel

Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » quantité gaz géothemie???


Posté : 23-09-2011 09:45 icone du post

bon alors j'ai de bonne infos, l'usine m'a enfin répondu.
Donc, la PAC est un modèle SOLO8, la charge préconisé se situe entre 4.8 et 8kg selon la longueur de la liaison capteur/pac sans donnée supplémentaire pour celle-ci.
le réglage préconisé se fait via le sous refroidissement qui doit être entre 4° et 7° et non via la surchauffe...comme quoi!!!
sinon ils me donnent tout de même une valeur de surchauffe entre 10 et 15 °.
voili,voilou.

Cet article provient de Le site des frigoristes
https://www.frigoristes.fr/viewtopic.php?topic=3794&forum=92