Forum » » Clim Panne, dépannage, maintenance » » Panne clim TCL taille 48 monosplit cassette


Posté : 28-09-2011 20:11 icone du post

Bonsoir. En principe sur toutes cassettes de n'importe quelle marque, en demande de froid, la pompe de relevage se met en service en demande de froid et ne stoppe que quelques minutes après la regulation ou l'arret de celle-ci. Etre un peu patient pour cette manoeuvre. J'ai essayer d'en svoir un peu plus sur cette marque que je ne connais absolument pas, materiel polonais et inconnu pour l'instant chez mes fournisseurs mais je ne desespere pas. Je pencherai plutot pour une panne sur le système frigo. Je ne comprend pas quand tu dis que tu as inversé l'alim sur le ct, en mono cela ne devrait rien changer?
Pat