Posté : 29-09-2011 20:51
j'ai du mal m'expliqué, c'est un dépannage
donc la clim a deja tourné, et pas moi qui est fais la mise en service, et non pas de code défaut.
A moins qu'il y est une manip à faire pour le visualiser?
Pour faire simple mon cp ne tourne pas, pourtant j'ai du 220v sortie de carte ipm, ce qui me parait bizarre au moment du démarrage...
autre chose que je ne comprend pas entre les bornes U V W et la terre, j'ai du 220 et entre chacune d'entre elle je n'est rien..
est ce que pour vous il est possible que lka carte ipm soit hs, et que je retrouve le 220 du secteur sur ma sortie de carte ipm comme si le courant passerait tout droit .
Et si c'est le cas pourquoi mon cp ne réagi pas au 220v? ca confirme la carte ipm hs et le fait que je retrouve le 220 du secteur au borne de mon cp, mais en fait alimenté par la même phase, donc pas du triphasé en realité, du 220 pas déphasé, en fait vulgaire monophasé..
désolé dur à expliqué